Os quatro níveis são uma forma de pensar, não uma quota. O que interessa é que cada ecrã tenha UM trabalho.
Numa ETAR como a que descreve funciona bem assim:
- 1 ecrã geral (nível 1): as quatro zonas como blocos com o seu estado agregado, mais 5 ou 6 indicadores de processo com a banda normal marcada (caudal de entrada, nível do poço, O2 do reator, pressão dos sopradores, sólidos). Este é o que fica no painel toda a operação.
- 4 ecrãs de zona (nível 2): um por zona, com o esquema, os equipamentos e os seus estados, setpoints e os alarmes dessa zona.
- 1 ou 2 ecrãs de diagnóstico (nível 4): valores brutos de E/S, parâmetros dos variadores, estado das comunicações.
Sete ecrãs, dois cliques até qualquer um deles. Repare que isto dá MENOS navegação do que o "tudo num ecrã": um único sinóptico obriga a zoom e a procurar, que é navegação disfarçada e muito mais lenta sob pressão.
O argumento para dar ao cliente: com tudo no mesmo ecrã nada pode ser realçado, porque tudo está presente. O operador passa a ler em vez de reconhecer.
Detalhe do que vai em cada nível e as regras de navegação:
https://hmilibrary.com/pt/learn/hmi-screen-hierarchy.html
Numa ETAR como a que descreve funciona bem assim:
- 1 ecrã geral (nível 1): as quatro zonas como blocos com o seu estado agregado, mais 5 ou 6 indicadores de processo com a banda normal marcada (caudal de entrada, nível do poço, O2 do reator, pressão dos sopradores, sólidos). Este é o que fica no painel toda a operação.
- 4 ecrãs de zona (nível 2): um por zona, com o esquema, os equipamentos e os seus estados, setpoints e os alarmes dessa zona.
- 1 ou 2 ecrãs de diagnóstico (nível 4): valores brutos de E/S, parâmetros dos variadores, estado das comunicações.
Sete ecrãs, dois cliques até qualquer um deles. Repare que isto dá MENOS navegação do que o "tudo num ecrã": um único sinóptico obriga a zoom e a procurar, que é navegação disfarçada e muito mais lenta sob pressão.
O argumento para dar ao cliente: com tudo no mesmo ecrã nada pode ser realçado, porque tudo está presente. O operador passa a ler em vez de reconhecer.
Detalhe do que vai em cada nível e as regras de navegação:
https://hmilibrary.com/pt/learn/hmi-screen-hierarchy.html