Não há sobreposição real, são camadas diferentes do mesmo problema.
ISA-101 trata do ECRÃ: ciclo de vida do HMI, hierarquia de displays, consciência situacional, paleta calma, tipografia, navegação. Diz-lhe COMO mostrar.
ISA-18.2 (também publicada como IEC 62682) trata do ALARME: o que merece ser alarme, racionalização, atribuição de prioridade, supressão, métricas. Diz-lhe O QUE mostrar como anormal.
O ponto de contacto é a prioridade. O ISA-18.2 decide que um alarme é P1; o ISA-101 decide que P1 se pinta a vermelho, com uma segunda pista não cromática, e que só as condições anormais gastam cor saturada. Se aplicar o ISA-101 sem racionalizar os alarmes, acaba com um ecrã cinzento cheio de badges vermelhos — bonito e igualmente inútil.
Se só puder atacar uma: comece pelos alarmes. Exporte a lista, conte-a e preencha três colunas por alarme (consequência, ação do operador, tempo para responder). Tudo o que ficar com a coluna de ação em branco não é alarme. Costuma eliminar-se uma fração enorme da lista, e só então o desenho do ecrã fica tratável.
Guias com o detalhe:
https://hmilibrary.com/pt/learn/alarm-management.html
https://hmilibrary.com/pt/standards/isa-101.html
ISA-101 trata do ECRÃ: ciclo de vida do HMI, hierarquia de displays, consciência situacional, paleta calma, tipografia, navegação. Diz-lhe COMO mostrar.
ISA-18.2 (também publicada como IEC 62682) trata do ALARME: o que merece ser alarme, racionalização, atribuição de prioridade, supressão, métricas. Diz-lhe O QUE mostrar como anormal.
O ponto de contacto é a prioridade. O ISA-18.2 decide que um alarme é P1; o ISA-101 decide que P1 se pinta a vermelho, com uma segunda pista não cromática, e que só as condições anormais gastam cor saturada. Se aplicar o ISA-101 sem racionalizar os alarmes, acaba com um ecrã cinzento cheio de badges vermelhos — bonito e igualmente inútil.
Se só puder atacar uma: comece pelos alarmes. Exporte a lista, conte-a e preencha três colunas por alarme (consequência, ação do operador, tempo para responder). Tudo o que ficar com a coluna de ação em branco não é alarme. Costuma eliminar-se uma fração enorme da lista, e só então o desenho do ecrã fica tratável.
Guias com o detalhe:
https://hmilibrary.com/pt/learn/alarm-management.html